(주)대한공조에 오신 것을 환영합니다.
 

내 / 용 / 보 / 기
환기량 산정 방법
관리자
[2008-02-27 21:46:49]
첨부파일 : ㅣㅣ.jpg (69.3 KB) 다운로드받은 횟수 : 1
IP :



    1.실내의 발열제거에 의한 환기량

       Q = q / ( r×c×△t ) = q / 0.288 ×(tr - to)

          Q  : 환기량 (kcal/hr)

         r   : 공기의 비중량 (kg/㎥, 1.2)

         c  : 공기의 정압비열 (kcal/kg×℃, 0.24)

         tr  : 실내 요구(허용) 온도 (℃)

         to : 신선 외기 온도 (℃)

    2.실내의 오염농도 제거에 의한 환기량(법정 기준 CO2 1000ppm)

       Q = M / (Ci - Co)

          Q   : 환기량 (㎥/hr)

         Ci  : 실내 요구(허용) 농도 (㎥/㎥)

         Co : 신선 외기 농도 (㎥/㎥)

    3.실내의 수증기량 제거에 의한 환기량

        Q = W / ( r×( xi - xo )) = W / ( 1.2×( xi - xo ))

          Q  : 환기량 (kg/hr)

         r   : 공기의 비중량 (kg/㎥, 1.2)

         xi  : 실내 요구(허용) 절대습도 (kg)

         xo : 신선 외기 절대습도 (kg)