내 / 용 / 보 / 기
FAN 성능
관리자
[2008-03-06 14:44:05]
첨부파일 : im_pl01.jpg (10.4 KB) 다운로드받은 횟수 : 0
IP :

송풍기의 성능환산
1) 송풍기의 법칙

송풍기의 운전조건이나 치수가 달라졌을 때 송풍기의 성능을 예측할 수 있다. 변  수
정  수
공  식
계 산 예

비중량
r1→r2
1.293 →1.20kg
  회전 속도
송풍기의 크기
   Q2 = Q1
  Q2 = 120cm, Q1=120cm

  P2 = P1 (r2/r1)
  P2 = 20 × (1.20/1.293) = 18.56mmAq

  L2 = L1 (r2/r1)
  L2 = 1.5 × (1.20/1.293) = 1.39kw

회전속도
N1→N2
470 → 570 r.p.m
  송풍기의 크기
비중량
   Q2 = q1 (N2/N1)
  Q2 = 120 × (570/470) = 145cm

  P2 = P1 (N2/N1)²
  P2 = 20 × (570/470)2 = 29.4mmAq

  L2 = L1 (N2/N1)³
  L2 = 1.5 × (570/470)3 = 2.7kw

송풍기의 크기
D1→D2
530→600
  회전속도
비중량
   Q2 = Q1 (D2/D1)³
  Q2 = 120 × (600/530)3 = 174kw

  P2 = P1 (D2/D1)²
  P2 = 20 × (600/530)2 = 25.6mmAq

  L2 = L1 (D2/D1)5
  L2 = 1.5 × (600/500)5 = 2.78Kw



* 회전수 변화의 범위는 20% 이내이며 이상으로 변경하면 내부의 기류 혼란, 손실 등의 영향에 의해 비례관계가 무너지게 된다.
* 압력비가 1.1이상일 경우 압력대신에 헤드를 이용한다.
* 양흡입식은 편흡입식에 비해 압력 및 회전수는 같고 풍량 및 축동력만 약 1.75배 증가한다.

2) 가스의 비중량이 다른 경우

취급가스의 비중량이 시험공기의 비중량과 다른 경우는  시험결과를 다음식에 의해 환산한다.      P0 = (r0 / r1) × P1

     L0 = (r0 / r1) × L1
   P0 : 취급가스의 송풍기 전압 또는 정압

  P1 : 시험공기의 송풍기 전압 또는 정압

  r0 : 취급기체의 비중량 kg/m3

  r1 : 시험공기의 비중량 kg/m3



3) 회전수에 따른 성능변화

송풍기의 규정회전수 N0 이외의 회전수 N1으로 시험한 경우는, 그 결과를 다음식에 의해 환산한다.      Q0 = (n0 / n1) × Q1

     P0 = (n0 / n1)2 ×  P1

       L 0 = (n0 / n1)3 × L1
   Q0, P0, L 0   : 규정회전수로 환산 후의 풍량, 압력,축동력

  Q1, P1, L 1   : 시험시의 회전수에 대한 풍량,압력,축동력



    

예)어떤 송풍기가 규정회전수 1000r.p.m에 대하여 800r.p.m로 운전하고, 풍량 42m3/min, 정압 20mmAq, 축동력 0.3Kw라고 하는 결과를 얻는다. 규정회전수로 환산하면 각각 어떻게 되는가.

[풀이]  Q0 = (n0 / n1) × Q1  = (1000/800) × 42 = 52.5m3 /min          
             P0 = (n0 / n1)2 × P1 = (1000 / 800)2 × 20 = 31.3mmAq
             L 0 = (n0 / n1)3 × L1 = (1000 / 800)3 × 0.3 = 0.568 kw

4) 온도에 따른 성능변화

취급가스에 온도 t0 가 t1 으로 변한 경우의 성능변화는 다음식에 의해 계산한다.

     Q1 = Q0   ,     P1 =  ( 273+t0 / 273+t1 ) × P0   ,   L 1 = ( 273+t0 / 273+t1 ) × L0

       Q0, P0, L 0   : 온도 t0에서 풍량, 압력, 축동력
       Q1, P1, L 1   : 온도 t1에서 풍량,압력,축동력

이 TECHNICAL DATA에 기재된 성능곡선은 모두 표준상태(온도 20℃, 절대압력 760mmAq, 상대온도 65%의 공기)로 표시되어 있다.

예) 취급가스가 온도 100℃에서, 그때의 압력이 100mmAq, 축동력이 5Kw이다. 이것을 20℃의 상온으로 운전하면 그때의 성능은.

      압력  P0 = (273+100 / 273+20) × 100 = 127.3 mmAq
      축동력  L0 = ( 273+100 / 273+20 ) × 5 = 6.37Kw,    Q0 = Q1 이 된다.

      P0, L 0   : 표준상태